Com o avanço contínuo da tecnologia eletrônica de potência, as partidas suaves de motores são favorecidas por todas as esferas da vida por suas excelentes funções, e suas aplicações estão se tornando cada vez mais extensas, substituindo gradualmente as partidas estrela-triângulo e as partidas auto-descompressivas em equipamentos antigos.

O princípio básico do soft starter do motor é usar um tiristor bidirecional em série no circuito principal do motor, adotar o princípio do controle de mudança de fase e usar um microprocessador para alterar o grau de condução do tiristor e a tensão de saída sobe de acordo com uma curva pré-projetada, reduzindo assim a corrente de partida do valor do motor.

Atualmente, há uma grande variedade de partidas suaves de motores domésticos e suas funções também estão aumentando.Agora sobre como escolher corretamente, vou compartilhar algumas opiniões para sua referência.


A seleção do soft starter do motor

Primeiro, decida se é necessária uma inicialização redutora.Por exemplo, algumas pessoas até usam um soft starter para um motor de cerca de 20 kW no circuito de distribuição do sistema de baixa tensão de grande capacidade mais próximo da subestação.

Isso é realmente prejudicial e inútil, não só aumentando o investimento, mas também trazendo problemas para a manutenção.Algumas pessoas pensam que existem mais produtos microeletrônicos agora, e os requisitos de qualidade para tensão são rigorosos.Se a queda de tensão ou partida suave não for usada, a flutuação da tensão da rede afetará o funcionamento normal dos equipamentos acima.Este não é o caso na realidade, e equipamentos com requisitos rigorosos de qualidade de tensão geralmente possuem seu próprio regulador de tensão.


Para selecionar corretamente o soft starter do motor, é necessário analisar a natureza da carga e as diversas funções do soft starter do motor.Existem cargas leves, médias e pesadas.Geralmente, equipamentos pesados, como transportadores de correia longa, britadores, compactadores de rolos, trituradores e misturadores.Quando este tipo de equipamento perde potência repentinamente durante a operação, ainda há material excedente na máquina e torna-se uma partida de carga pesada quando é reiniciada.

Deve-se ressaltar que algumas pessoas geralmente consideram os ventiladores e bombas como cargas leves.Na realidade, este não é o caso.Como o fluxo é proporcional à velocidade, a pressão do vento (cabeça) também é proporcional à velocidade, e a potência do eixo exigida pelo ventilador e pela bomba é proporcional ao cubo da velocidade.Portanto, à medida que a velocidade do ventilador e da bomba d'água aumenta, a resistência aumenta, o que prolonga o tempo de partida e faz com que o relé térmico atue com frequência durante o processo de partida, que é uma partida pesada dispositivo.Para equipamentos de partida de carga pesada, o motor deve produzir um grande torque.Portanto, ao selecionar um soft starter, um soft starter para partida com carga pesada deve ser usado.Se for usado um tipo comum, a capacidade deve ser aumentada em um nível.


Atualmente, o soft starter mudou para a inteligência.Além de satisfazer a função de partida, também existem proteções como sobrecarga, subtensão, desequilíbrio de fase, fase reversa e sequência negativa.Alguns painéis são equipados com tela sensível ao toque, tela de exibição, menu lógico, módulo de comunicação, etc., tornando o ajuste no local simples e fácil.Além disso, há função de autoteste, exibição de falhas e função de alarme.Esses componentes e funções são completados por cada módulo.Ao projetar, selecionar e encomendar, certas funções devem ser selecionadas de acordo com a aplicação real, caso contrário, causará desperdício.


Seleção de outros aparelhos elétricos no circuito de partida suave

Na fabricação de gabinetes elétricos completos, às vezes, o diagrama do sistema de partida suave da empresa de design apresenta o problema de seleção inadequada de componentes.Por exemplo, a proteção total do circuito de partida suave usa um disjuntor em caixa moldada, o que não é razoável.Ao usar um disjuntor para proteger o tiristor no soft starter, o tempo de ação é muito lento para atender aos requisitos de proteção dos componentes eletrônicos.É melhor usar uma chave faca mais uma solução de fusível rápido ou uma chave fusível faca com um fusível rápido.Há também pessoas que usam a prática inchada de seccionador → disjuntor em caixa moldada → fusível rápido → contator → relé térmico → soft starter.A razão é que a chave seccionadora é usada para a manutenção do disjuntor em caixa moldada, o disjuntor em caixa moldada é usado para proteger o circuito e o motor e o fusível rápido protege o soft starter.Isso não só requer um grande investimento, mas também ocupa o espaço de instalação do gabinete de controle, o que não é desejável.


O soft starter possui proteção contra sobrecarga, se pode ser usado como proteção contra sobrecarga do motor para cancelar o relé térmico no circuito depende da situação específica.Se for selecionado um soft starter de grande capacidade e sua corrente nominal for maior que a corrente nominal do motor ou um circuito com contator de bypass, um relé térmico deve ser instalado no circuito para proteger o motor somente contra sobrecarga.Somente quando a corrente nominal do motor for compatível com a corrente do soft starter e estiver funcionando sem contator de bypass, não é necessário instalar um relé térmico para proteger o motor de sobrecarga.


A adição de um contator de bypass no circuito é um problema a ser resolvido no projeto.Atualmente, muitos modelos de soft starters possuem contatores de bypass integrados, e a maioria das pessoas pensa que adicionar um contator de bypass é desejável.Embora o tiristor produzido atualmente seja muito confiável, adicionar um contator de bypass não só aumenta o investimento, mas também aumenta o espaço de instalação, mas a corrente harmônica gerada pelo tiristor poluirá a rede elétrica.Se um contator de bypass for usado, apenas a poluição harmônica será gerada na rede elétrica durante a partida.Devido à operação de bypass, a vida útil do soft starter será aumentada e a taxa de falhas do soft starter será reduzida.Quando o soft starter está conectado à rede elétrica por muito tempo, todos os tiristores são ligados durante a operação normal, mas a poluição harmônica ainda será gerada, pois a qualidade do soft starter é diferente e às vezes não é senoidal completa onda quando está ligado.

Figura-Chave de partida suave XiChi CMC-MX com contator de derivação embutido

fornecedor de partida suave do contator de bypass-XiCHiElectric

Como o contator de bypass é conectado após a partida e o soft starter realiza uma parada suave do motor quando é desligado, o contator de bypass funciona na categoria de trabalho AC-1.Categoria de trabalho AC-1, a corrente nominal é basicamente igual à corrente de aquecimento nominal do contator, e a capacidade de corrente é muito maior do que sob a categoria de trabalho AC-3.Desta forma, a corrente nominal do contator de bypass no estado AC-3 é muito inferior à corrente nominal do motor.


Por exemplo, um motor de 75kW tem uma corrente nominal de 142A.De acordo com a recomendação do fabricante, seu contator de bypass pode atender os requisitos com corrente nominal de 75A.Algumas pessoas se perguntam como um contator com corrente nominal de 75A pode passar de 142A quando está funcionando normalmente, pois os 75A acima são o contator trabalhando no estado AC-3.Devido à partida suave e parada suave, a capacidade de consumo de energia do contator na categoria de operação AC-1 é quase o dobro da categoria AC-3.


Muitas empresas de projeto geralmente escolhem a corrente nominal do contator de bypass na categoria AC-3 para ser a mesma que a corrente nominal do motor, ou maior que a corrente nominal do motor, o que é realmente um desperdício.(Nota: A corrente nominal do contator geralmente se refere à corrente sob a categoria de trabalho AC-3).


AC é a abreviação em inglês de corrente alternada, e o -number indica o tipo de contato.

-1 significa carga não indutiva ou levemente indutiva, forno de resistência;

-2 indica a partida e a quebra do motor de indução da bobina;

-3 indica a partida do motor de indução da gaiola e a interrupção durante a operação;

-4 indica a partida do motor de indução esquilo, frenagem reversa ou operação reversa e elétrica.


Um soft starter dá partida em vários motores

Às vezes, um soft starter é usado para dar partida em vários motores para economizar investimento.Atenção especial deve ser dada ao fato de que o intervalo de partida do soft starter não deve ser inferior a 5 minutos.Quando o equipamento de acionamento for vários motores de equipamentos de incêndio, o tempo de partida é muito longo para atender aos requisitos de tempo de combate a incêndio, portanto, não pode ser usado.No entanto, vale a pena considerar o esquema um para dois de um equipamento de trabalho e um de reserva com a mesma capacidade.Para adotar a solução um para muitos, basta instalar um fusível rápido no circuito de partida suave.Em operação normal, o contator no circuito principal de cada motor atua apenas como um contator de bypass, e a categoria de trabalho é AC-1, portanto sua corrente nominal é quase igual a 1/2 da corrente nominal do motor.Isso economiza investimento e é mais seguro.


Categorias de Produtos

Tornar a empresa um fornecedor líder de serviços profissionais de soluções de fabricação de produtos eletrônicos de potência.
Procuramos parceiros distribuidores!
Interessado?Basta entrar em contato conosco se tiver alguma ideia.

CONTATE-NOS

+86-29-88626546
knight.liu@xichi.com
Endereço da sede: Bloco B, Base Nacional de Publicação Digital de Xi'an, No.996, Tianguqi Rd, Zona de Alta Tecnologia, Xi'an, Shaanxi, China
Base de produção: No.2, West Qinlingsi Rd, Base Industrial de Tecnologia Caotang, Zona de Alta Tecnologia, Xi'an, Shaanxi, China
Copyright ©2024 XI'AN XICHI ELECTRIC CO., LTD. Mapa do site